Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Montag kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz an unserem Standort Seffenter Weg 23. Der Einsatz wurde durch einen Defekt der großen USV (unterbrechungsfreien Stromversorgung) ausgelöst. Eine Reparatur dieser ist nicht möglich. Dies bedeutet, dass ein großer Teil unserer IT-Dienste derzeit ohne USV betrieben werden. Sollten Stromausfälle oder Netzwischer im öffentlichen Stromnetz auftreten, fallen diese Dienste folglich aus. Es wird derzeit geprüft, ob bis zum Einbau der neuen USV (in ca. 8 10 Wochen) eine Zwischenlösung eingerichtet werden kann. Aktuell bemühen sich alle Beteiligten die wichtigsten Dienste in den WW10 umzuziehen. Derzeit ohne USV laufen folgende Dienste: - Virtual Serverhosting - Physical Serverhosting - CAMPUS/CAMPUS-Office/HIS Alle Serverhostingkunden werden in Kürze angeschrieben. Ich bitte alle Dienstbetreiber, die vom Dienst (virtual/physical) Serverhosting abhängen, um Meldung der betroffenen Dienste beim IT-ServiceDesk (servicedesk@itc.rwth-aachen.de <mailto:servicedesk@itc.rwth-aachen.de> ) damit der Dienst in die eben veröffentlichte Störungsmeldung aufgenommen wird. Über die weiteren Entwicklungen werden Sie kontinuierlich informiert. Mit besten Grüßen Melanie -- Melanie Moritz IT-Manager Operations IT Center RWTH Aachen University Seffenter Weg 23 52074 Aachen Tel: +49 241 80-29243 <mailto:moritz@itc.rwth-aachen.de> moritz@itc.rwth-aachen.de <http://www.itc.rwth-aachen.de> www.itc.rwth-aachen.de