Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir bitten dringend alle Nutzer, die gegebenenfalls im zentralen Verteilerraum abgestellte
Technik (Server, Rechner, usw.) bis zum 13.06.03 zu entfernen.
Der weitere Umbau und die Inbetriebnahme des Verteilerraumes wird z.Zt. behindert.
Der künftige Platzbedarf der Zentraltechnik lässt keine Aufstellung von institutseigener
Technik wie Servern u.ä. zu.
 
Das BLB hat die aktuelle Zeitplanung zur Inbetriebnahme des neuen Lichtwellenleiternetzes,
speziell der 7. Etage an das RZ übermittelt:
- KW 25: Installation provisorischer, zentraler Netztechnik für 7.OG
- KW 26 bis 27: Umstieg vom vorhandenen Kupfer-Netzwerk auf das neue Lichtwellenleiternetz,
- Ab KW 28: Demontage der alten Netzwerkverkabelung.
 
Die Erstinbetriebnahme des Verteilerraumes erfolgt provisorisch, weil noch Bauarbeiten durchgeführt werden müssen
und die installierte Technik in jedem Fall (mehr oder weniger) in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Somit können die "entgültigen" hochwertigen Netztechnikkomponenten erst nach garantierter
staubfreiheit installiert werden.
 
Umstieg vom vorhandenen Kupfer-Netzwerk auf das neue Lichtwellenleiternetz.
Aus bautechnischen Gründen muss die alte Datenverkabelung etagenweise
und schnellstmöglich nach Inbetriebnahme der Neuverkabelung demontiert werden.
Um das neue Netz nutzen zu können, sind die netzwerktauglichen Komponenten
nutzerseitig auf Lichtwellenleiterbetrieb umzustellen.
Um die Netzwerkbetreuer nicht übermäßig zu belasten (durch Umbau von Netzwerkkarten usw.)
und den primären Umstig möglichst reibungsfrei und einfach zu gestalten
hat sich folgende prinzipielle Vorgehensweise bewährt:
 
Jeder Raum erhält, je nach Bedarf, einen  oder mehrere 5- oder 9port Switche.
Diese werden für die Umbaumaßnahme leihweise für bis zu 3 Monate kostenlos
an die Nutzer übergeben.
Die Inbetriebnahme der Switche erfolgt durch Mitarbeiter des RZ.
Anschließend können die Nutzer oder die jew. Netzwerkbetreuer die Rechner
durch Umstecken auf den
 
Hierzu bitten wir um Ihre Mithilfe.
 
Bitte benennen Sie zunächst, für jede Einrichtung/Nutzergruppe, eine Kontaktperson für das Rechen- und Kommunikationszentrum mit Angabe der benutzten Räume und Etagen.
Die Kontaktperson sollte:
- innerhalb der Dienstzeit möglichst ständig telefonisch erreichbar sein.
- entscheidungsfähig bezüglich Fragen zum eigenen Datennetz und entsprechender Beschaffungen sein.
- den Zugang zu allen Räumlichkeiten der jew. Nutzer sicherstellen können.
 
Bitte senden Sie die benötigten Informationen an:
roemer@rz.rwth-aachen.de
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
 
Mit freundlichen Grüßen
 