Hallo zusammen
Wie die meisten mitbekommen haben, haben wir mittlerweile eine
Alarmierung per SMS und per Telefon. Nachdem es also ein Problem mit
dem Kompressor gibt, wird Automatisch eine SMS an den diensthabenden
"Wächter der Heliumblase" geschickt, sowie etwa 60s später auch ein
Anruf an die Nummer getätigt. Das Handy wird dann etwa 2min klingeln.
(Man kann es natürlich einfach wegdrücken, aber bitte nicht
drangehen, das verursacht unnötige Kosten und liefert keinerlei
Informationen...) Leider wird keine Nummer übermittelt (oder ein
Dummy der Form 0001234567), aber anhand der SMS und dem Monitor im
Internet sollte klar sein was los ist.
Wenn der Kompressor wieder läuft muss man das BOS Programm wieder
aktivieren. Nach seiner Schicht muss man sich ebenfalls (nach jetzigen
Stand der Dinge) aus der Liste austragen und den Nächsten eintragen.
Im Anhang findet sich nochmal die Telefonliste der AG-Puls, ergänzt um
die Nummern von Marian und Martin.
Die Notfallnummer von Bernd für dieses Wochenende ist: 02472 / 3236.
Allerdings hat Bernd mindestens 1 Std Anfahrt!! Also wirklich nur
Notfall!
Der Plan für das kommende (lange) Wochenende sieht so aus:
Fr 20h .. Sa 8h: Sven
Sa 8h .. 20h: Jochen
Sa 20h .. So 8h: Martin
So 8h .. 20h: Christoph und Lars
So 20h .. Mo 8h: Klaus
Mo 8h .. 20h: André
Mo 20h .. Di 8h: Sven
Das Eintragen im Labview Programm (Kompressormonitor_Telefonalarm.vi)
funktioniert einfach durch auswählen der nächsten Person im Pull-Down
Menü.
Bei der BOS Software muss man nach einem Alarm den grünen Knopf drücken
und die Software wieder aktivieren (Passwort: n$limos4)
Wenn man sich nur umtragen will, muss man erst das Programm
deaktivieren (roter Knopf) sich dann wie bei Origin von der Liste
rechts nehmen und den neuen eintragen. Dann wieder mit dem grünen Knopf
aktivieren. [Hier könnten sich noch Änderungen ergeben ... diese würden
dann aber noch mitgeteilt!!]
Dann wünsche ich allen Watchdogs viel Glück, dass der Kompressor nicht
ausfällt!
André
PS:
Nochmal zusammengefasst:
Kompressor fällt aus und schlägt Alarm:
Im Internet wird "Rot" geschaltet
SMS wird gesendet
Wachdog wird angerufen
Im Physikzentrum:
Kompressor neustarten
BOS Software aktivieren
Schichtende:
Ändern der Einstellung im Labview (Anruf)
Ändern der Einstellung in BOS (SMS)