Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am Montag findet die „Wirkprinzipprüfung“ für den Umbau Maschinenhalle statt.
D.h. es werden alle notwendigen Schalthandlungen für den Brandfall ausgiebig getestet:
-Alarmierung
-Abschalten von Lüftungsanlagen
-Ansteuerungen von Brandschutzklappen
-Ansteuerung Löschanlage
-…
Dabei kann es kurzzeitig zum Ansprechen der Sirenen kommen, die dann aber auch sehr schnell wieder abgeschaltet werden. Weiter können die Infotableaus der Brandmeldeanlage in den Treppenhäusern summen oder piepen, was dann kein Grund zur Beunruhigung ist.
Die Hinweisschilder „Löschanlage ausgelöst“ über den Hallentüren werden zeitweise leuchten, auch das muss getestet werden. Die tatsächliche Ansteuerung der Löschanlage ist während der Tests mechanisch blockiert.
Danke und Grüße
Gert Vanberg
Dipl.-Ing. Gert Vanberg
IT Center
Gruppe: Planung und Infrastruktur
Abteilung: Netze
RWTH Aachen University
Seffenter Weg 23
52074 Aachen
Tel: +49 241 80-29730
Fax: +49 241 80-629730