Hallo zusammen, um alle Beteiligten auf den gleichen Informationsstand zu bringen: Bereits am 21.2. wurde es am Standort Köln nach einem Schwelbrand die Gaslöschanlage ausgelöst. Dies hat beim hiesigen Bereich von Datastorage.NRW zu einem massiven Festplattenausfall (ca. 200 Platten) geführt. In einem Vor-Ort-Termin konnten Huawei und Storetrek die meisten Festplatten reaktivieren. Weitere Festplatten konnten in einem folgenden Remote-Termin mit chinesischen Experten von Huawei wieder online genommen werden. Eigentlich ist nur noch eine verschwindend kleine Zahl von Platten (8 Stück) nicht verfügbar. Trotzdem ist es bisher nicht gelungen, auch den Storage-Pool wieder online zu bekommen. Hier sind wir leider auf die Hilfe von Huawei angewiesen. Es wird nach aktuellem Stand ein weiterer Einsatz vor Ort notwendig, der immer noch nicht terminiert ist. Wir versuchen diesbezüglich beschleunigend auf Huawei einzuwirken. ############### Dann noch eine kleinere Information aus Köln: In den nächsten Tagen (18.3. - 21.03.) kommt es im RZ2-HA (Standort von RDS.NRW und Datastorage.NRW) zu zu einer Abschaltung der Stromversorgung auf Mittelspannungsebene. RZ2-HA wird aber dauerhaft über Netzersatzanlage versorgt, eine redundante Netzersatzanlage steht bereit und die automatische Übernahme wurde erfolgreich getestet. Daher ist für RZ2-HA - abgesehen von Temperaturschwankungen während der Umschaltungen (kurzzeitiger Ausfall der Kälteerzeugung) - nicht mit Betriebsstörung zu rechnen. Beste Grüße Reinhard Brunzema -- Reinhard Brunzema Leitung Abteilung High Availability Infrastructure Services Mail: reinhard.brunzema@uni-koeln.de Tel.: +49 221 470-89581 Universität zu Koeln IT Center University Of Cologne (ITCC) Weyertal 121 50931 Köln