Hallo zusammen,
um alle Beteiligten auf den gleichen Informationsstand zu bringen:
Bereits am 21.2. wurde es am Standort Köln nach einem Schwelbrand die
Gaslöschanlage ausgelöst. Dies hat beim hiesigen Bereich von
Datastorage.NRW zu einem massiven Festplattenausfall (ca. 200 Platten)
geführt.
In einem Vor-Ort-Termin konnten Huawei und Storetrek die meisten
Festplatten reaktivieren. Weitere Festplatten konnten in einem folgenden
Remote-Termin mit chinesischen Experten von Huawei wieder online
genommen werden. Eigentlich ist nur noch eine verschwindend kleine Zahl
von Platten (8 Stück) nicht verfügbar.
Trotzdem ist es bisher nicht gelungen, auch den Storage-Pool wieder
online zu bekommen. Hier sind wir leider auf die Hilfe von Huawei
angewiesen. Es wird nach aktuellem Stand ein weiterer Einsatz vor Ort
notwendig, der immer noch nicht terminiert ist. Wir versuchen
diesbezüglich beschleunigend auf Huawei einzuwirken.
###############
Dann noch eine kleinere Information aus Köln: In den nächsten Tagen
(18.3. - 21.03.) kommt es im RZ2-HA (Standort von RDS.NRW und
Datastorage.NRW) zu zu einer Abschaltung der Stromversorgung auf
Mittelspannungsebene.
RZ2-HA wird aber dauerhaft über Netzersatzanlage versorgt, eine
redundante Netzersatzanlage steht bereit und die automatische Übernahme
wurde erfolgreich getestet. Daher ist für RZ2-HA - abgesehen von
Temperaturschwankungen während der Umschaltungen (kurzzeitiger Ausfall
der Kälteerzeugung) - nicht mit Betriebsstörung zu rechnen.
Beste Grüße
Reinhard Brunzema
--
Reinhard Brunzema
Leitung Abteilung High Availability Infrastructure Services
Mail: reinhard.brunzema(a)uni-koeln.de
Tel.: +49 221 470-89581
Universität zu Koeln
IT Center University Of Cologne (ITCC)
Weyertal 121
50931 Köln